QUADRO ELETTRICO ANTINCENDIO UNI EN 12845 DI COMANDO E PROTEZIONE PER N1 MOTORE
400 VOLT trifase da 0,75 kw A 22 kw
SCEGLI IL MODELLO IN ALTO ALLA PAGINA PER VISUALIZZARE IL PREZZO
-------------ELETTROMECCANICO---------------------
A questo quadro elettrico DIR1 antincendio possiamo collegare un motore elettrico trifase 400 volt.
Il sistema di avviamento diretto è forse il più semplice e tradizionale e consiste nel connettere il motore direttamente alla rete elettrica di alimentazione eseguendo quindi un avviamento a piena tensione. Viene spesso abbreviato con la sigla DOL (Direct On Line)
Strumentazione a fronte quadro:
- Centralina di controllo e comando elettropompa
- Strumento multi funzione a display (voltometro, amperometro, cosfimetro, wattometro, allarmi)
- Pulsante di marcia ed arresto
- Spie segnalazione
- Spie segnalazione con pulsante di test
- Selettore AUT- 0 -MAN con chiave estraibile in AUT
- Pulsante di prova spie segnalazione
IMMAGINE SOLO DI ESEMPIO DEL MODELLO NON ANTINCENDIO

Descrizione
Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10%;
• Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione;
• N.2 Ingressi normalmente chiusi per pressostati di avviamento;
• Ingresso per comando da serbatoio di avviamento;
• Ingresso per segnalazione da pressostato impianto in pressione/pompa spenta
• Selettore a chiave AUTO-0-EMERGENZA;
• Pulsanti Marcia/Arresto per prova manuale;
• Pulsante prova led centralina;
• Display LCD per visualizzazione volt di rete e ampere su 3 fasi, Hz, var, watt,
voltampere, cosfi, contatore totale e parziale, cronologia eventi;
• Display con 5 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco;
• Led di segnalazione;
• Possibilità di funzionamento secondo UNI10779;
• Funzioni di ritardo e allarmi impostabili;
• Uscite allarme per: DISPONIBILITA’ ALIMENTAZIONE ELETTRICA, RICHIESTA AVVIAMENTO POMPA, POMPA IN FUNZIONE, MANCATO AVVIAMENTO;
• Contattore elettropompa in AC4;
• Protezione ausiliari e motore con fusibili;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Box metallico, IP55;
• Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
• Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).
MODELLI DISPONIBILI

CENNI SULLA UNI EN 12845
La norma italiana UNI EN 12845 versione tradotta della normativa europea EN 12845 stabilisce i criteri di progettazione, installazione e manutenzione di impianti a sprinkler. Essa va a sostituire le precedenti normative italiane UNI 9489 e UNI 9490.
I sistemi automatici sprinkler antincendio sono progettati per rilevare la presenza di incendi ed estinguerli nella fase iniziale, o tenere sotto controllo le fiamme fino a quando l’estinzione possa essere completata con altri mezzi. Nel classico sistema sprinkler sono inclusi: un‘alimentazione idrica, un gruppo pompe antincendio, delle valvole di controllo, una rete di tubazioni dotate di sprinkler.